لو سمحتكم استشاره سريعه هامه

السلام عليكم
انا مهندس كهرباء على مركب و فيه ماكينه يمين و ماكينه شمال و كل ماكينه لها بطاريات التقويم الخاصه بها و يوجد مجموعه اخرى من البطاريات للاحمال
يوجد مفاتيح دمج للبطاريات بعضها ببعض اذا عجزت مجموعه من البطاريات على اداره الماكينه
كما فى الرسم المرفق عند غلق المفتاح 1 و 2 احترق كابل الداينامو الاخضر الخاص بالماكينه اليمين
يوجد ايزوليتور موصل بالجانب الشمال بين بطاريات الاحمال و بطاريات الماكينه الشمال
هل اذا تم توصيل خرج الايزولاتور على خرج الدينامو الاخر سوف يسبب هذا الاحترق؟
احترق الكابل كان هناك شورت سيركت حدث فى اللنش
هذا التوصيل عامه هل يوجد به مشكله؟

الملف المرفق

معذرة ليس لدى خبرة فى الماكينات ولكن من الدائرة فالأطراف المتجهة لأعلى الرسم لا توضح لأين تذهب و ربما يكون هناك حملا أكبر من تحمل الدينامو مما سبب تلفه