تحسين عامل القدره

تحسين عامل الاستطاعة(معامل القدرة)السادة الأفاضل تحية أخوية وبعد:هذا شرح لتحسين عامل الاستطاعة الذي أرفقت معه ثلاث مخططات… الأول للتحكم وسأبدأ به:كما نلاحظ في المخطط وجود مداخل ومخارج الجهاز الرئيسي الكنترولر (المربع باللون الأحمر) وهو من نوعAOG المؤلف من شاشة إظهار رقمية ومفتاح ذو ثلاثة عشر وضعية وأربعة أسهم للانتقال بين خانات البرمجة من أجل ضبط الجهاز.ويحتوي الجهاز على المداخل التالية:1- المربعين L2-L3 وهي مدخل طورين (فازين) يستخدم في قراءة الفولت والهرتز.2- المربعان K-L وهما مدخل محولة الشدة المربوطة على الطورL3.3- المربعان 220V-N هما لتغذية الجهاز.أما المخارج فهي:1- المربع A وهي بمثابة COM أي مشترك.2- المربع 1 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الأول KM1 مع لمبة الإشارة L1 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C1في الخدمة.3- المربع 2 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الثاني KM2 مع لمبة الإشارة L2 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C2في الخدمة.4- المربع 3 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الثالث KM3 مع لمبة الإشارة L3 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C3في الخدمة.5- المربع 4 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الرابع KM4 مع لمبة الإشارة L4 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C4في الخدمة.6- المربع 5 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الخامس KM5 مع لمبة الإشارة L5 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C5في الخدمة.7- المربع 6 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور السادس KM5 مع لمبة الإشارة L6 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C6في الخدمة.أما T1 فهو ترنس لتحويل الفولت من 380الى 220 .أما KH فهي حساس حرارة قابل للتعيير يركب ضمن اللوحة ويربط مع مروحة التبريد من أجل تبريد اللوحة لأنه عند عمل المكثفات تطلق حرارة مرتفعة نسبيا وينصح بوضع أكثر من مروحة في حال وجود مكثفات بطاقة عاليةطريقة العمل:بعد تطبيق التيار ومعايرة الكونترولر تبدأ اللوحة بالعمل بتطبيق المرحلة اللازمة لرفع عامل الاستطاعة إلى المستوى المطلوب وهو تقديرياً 0,96 Cos وطبعاً كلما ارتفع الأمبير أي زاد الاستهلاك الكهربائي ينخفض عامل الاستطاعة فيقوم الجهاز برفع مرحلة جديدة أي وصل مكثف جديد.الفائدة المطلوبة من هذا الجهاز:طبعاً إن الجهاز يقوم بتوفير % 35تقريباً من استهلاك الطاقة ويساعد عملياً باقلاع المحركات ويمنحهم دفقه كهربائية أثناء العمل.ملاحظة: نستفيد من هذه اللوحات فقط في المعامل المعتمدة على المحركات بكثرة لأنه من المعلوم أن مصادر الحرارة أو الإنارة لا يكون لها عامل استطاعة.أما مخطط الاستطاعة فأعتقد أنه واضح تماماً.أما توضع القطع في الصورة المرفقة فهي اختيارية حسب حجم الاستطاعة المطلوبة.أرجوا أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح البسيط .ملحوضه الشرح على الصوره المرفقه من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجلمنقول

جزاكم الله خيرا اذا توفر لديكم معلومات عن تحسين معامل القدرة في محطات التوزيع ارجو ارسالها على البريد الالكتروني

جزاكم الله خيرا

ان هذا الشرح غير كافي بل يحتاج الى الرسومات ان الرسومات لا تظهر وهذا شرح لهاز عامل الاستطاعة ارجو ان يكون الشرح عن نظرية تحسين عامل الاستطاعة وكيف يتم ذلك وماهي فوائدها على الشبكة وعلى الاجهزة العاملة ومردودها الاقتصادي

شكرا

شكرا

لكن أين المخططات

الرجاء وضع المخططات بالسرعة القصوى ولكم جزيل الشكر

عندى مشكلة وارجو الافادة السريعة وهذة بياناتها

[RIGHT]Pt = 511.508 KVAr

[RIGHT]Q1= 415.856KVAr

[RIGHT]Ф= 39.116

[RIGHT]tan Ф=.816

[RIGHT]sin Ф=.631

[RIGHT]cos Ф=.776

[RIGHT]c=54.450m

[RIGHT] cos Ф2= ……

[RIGHT]F=50Hz

[RIGHT]V=220 v

هنا اعطنا قيمة السعة التى تغذى هذة الاحمال والمطلوب معرفة معامل
القدرة عند هذة السعة وانا مش عارف اوصل للقانون اللى تحل به
المشكلة حيث ان

[RIGHT]Q= 23.14fvv*c(sin Ф1-sin Ф2)

[RIGHT]فبرجاء من عندة حل لهذة المشكلة سرعة حلها وارسالها لى على الاميل او

المنتدى الاميل هو

[RIGHT]Osama_fathe2001@yahoo.com

شششششششششكراااااااااااااااا