انارة الطرق


(محمددرغام) #1

ارجو برنامج حساب الvoltage dropفى حالةانارة طريق باستخدام لمبات صوديوم250 وات لكل عمود وكابلات نحاس 4*25 وماهى اقصى مسافة للكابل للمحافظة على هبوط الجهداقل من 5% عنوانى هو engdorgam@yahoo.com


(a_wahpy) #2

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله
أولاً أرجو ان ألفت نظرك إلى أن الكود المصري للتوصيلات الكهربائية ينص على ألا يزيد الفقد في الجهد على 2.5% وليس 5%.
ثانيا ستجد برنامج بسيط لحساب الفقد في الجهد في المرفقات وهو من تصميمي. وأرجو منك الأخذ في الإعتبار قيمة الفقد في الجهد بين المحول ولوحة الانارة. وكذلك مراعاة حساب قيمة قدرة اللمبة 300 وات وليس 250 حيث أن قدرة ترانس اللمبة حوالي 50 وات. وحساب قيمة معامل القدرة = 0.6
وبالتوفيق ان شاء الله


(قلب الأحبة) #3


أثابك الله وجعلك في عون عباده


(elasd) #4

جزاك الله خيرا


(a_wahpy) #5

شكرا لك أخي على المرور الكريم


(الطيار المنوفي) #6

بارك الله فيك


(system) #7

بارك الله جهودك أخي الحبيب


(system) #8

ارجو برنامج لحساب فقد الجهد