سؤال الى اهل الخبرة في التبريد المركزي (الجلر)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
عدنا مشكله في وحدة تبريد مركزي (جلر ) يشتغل وبعد فترة ينطفي ويأشر Alarm
Low evaporater refrigerant temperature
وبعد ذلك نقوم بعمل reset ويشتغل من جديد ويعمل بكفاءة من حيث التبريد بالماء
علما انه يوجد خلل في احد سنسرات حرارة الماء الداخل في المبخر بحيث يقرأ قراءة خاطئة فهل يعتبر هذا سبب ام ماذا ، وماهو سبب الانطفاء بحدوث هذه الحاله افيدونا ولكم جزيل الشكر والتقدير

نوع شركة الشلر

الموديل

طريقة تبريد التبادل الحراري للمكثف( الكوندنسر) بالهواء او بالماء

معرفة كم وقت استمرار عمل الشلر عند عمل ريست الى الشلر

وبعدها اعمل جمبر للحساس بما معناه وصل طرفي الحساس بسلك(كوبري)
واعمل رست اذا استمر عمل الشلر ولم يتوقف

غير الحساس المبخر

السلام عليكم ، شكرا اخي العزيز ع ردك

نوع الشركة :Trane
الموديل :tracer ch530
المكثف : بالماء ، ابراج تبريد
قمنا بتبديل السنسر مال الحرارة بجديد لكن لاتظهر قراءة عالشاشه يطلع فراغ ، وعندي ارجاع السنسر القديم يعطي قراءة لكن خاطئة ،
يعني اخي العزيز القراءة الخاطئة للمبخر هيه التي تؤدي الى اطفاء الجلر ، لان ال الخطأ الذي يظهر بالشاشه يقول حرارة غاز المبخر منخفضه

‎سنسر المبخر
‎لذلك عن ظهور اشارة انخفاض درجة الحرارة للمبخر كنترول
‎ الشلر يعطي امر للضاغط ايقاف التشغيل
‎لحماية مبخر الشلر من التجمد

ch580
‎موديل لوحة تحكم(كنترول) شلرات ترين
‎وليس موديل الشلر

‎انواع موديل شلرات ترين المتشاركة في نفس اللوحة
‎اكتب لي اي نوع منهم
‎الموديلات
CVH

CVG

CVR

CDH

RTH

CGW

CGA

CCA

RTW

RTX

RTU

CCU

CXA

CGC

RAU

‎واريد اسئل
‎هل السنسر المركب اصلي ونفس موديل السنسر القديم؟

‎بعد تركيب السنسر الجديد هل عملت ريست؟

CVH
وهو 500 طن ، ونعم السنسر اصلي مال الشركة وبعد تركيب الجديد عملنه على اطفاء وتشغيل الكهرباء
، بس سؤالي اخي العزيز هوه الخطأ الي يظهر عالشاشه هو انخفاض درجة حرارة ( الغاز ) في المبخر ، وليس انخفاض درجة حرارة الماء . مو المفروض الغاز بدورته يفقد البرودة ويتبخر بعد التبادل مع الماء القادم من المبادلات الحرارية في البناية ، لان الغاز اصلا يدخل للمبخر بضغط وحرارة منخفضتين ، فلماذا يعتبره الجهاز او الكارت انه خطأ ؟!

اوك مو مشكله حتى لو حساس درجة حرارة الغاز

اذا كان كل القطعه اصلية وسليمة

يبقى عندنا الاحتمال الاخير ان لوحة التحكم ماتعرفت على الحساس او يبغا لها تفعيل

حاول تركب الحساس الجديد
مع اخذ الحيطه في التركيب عشان يطيح داخل وتصير شغله

ادخل هالرابط موقع ترين http://www.trane.com/commercial/north-america/us/en/controls/HVAC-equipment-controls/trane-lontalk-controllers/TechView.html
وحمل برنامج في اللابتوب
طبعا البرنامج يستخدم بورت com 1
لازم يكون متاح للبرنامج
للاقتران مع اللوحة CTV prossesor(Tracer™ CH530
)

بعد تشغيل البرنامج من الابتوب واتصاله مع لوحة التحكم
اذهب الى view

وبعدها قائمة binding
راح يطلع لك نوع الحساس وبجانبه فيس زعلان
مع زرار او خيار bind
اضغط على bind
وبعدها yes
‏yes
صور لنا وش يطلع لك

ملاحظه :التوصيل عن طريق كيبل منفذ التسلسلي (serial port)راح تلقاه اسفل شاشة تحكم الشلر
مع طرف توصيل لابتوب او يواس بي
صورة للوصلة

نطام التشغيل الابتوب يفضل وندوز اكس بي
اسهل بالاقتران باللوحة اذا اصدار السوفتوير قديم

اخي العزيز تم تبديل الحساس وتم ربط الحاسبه على الشاشه وحملت البرنامج مشكور ، لكن عند الدخول الى صفحة view , binding view ويظهر فيس زعلان احمر وبصفه bind عند الضغط عليها وبعدها yes yes تظهر عبارة ايرور error binding
unable to read from selected device ولايتم التعريف مالسبب
افيدونا ولكم جزيل الشكر والتقدير

سلام عليكم اخي الكريم
لقد اشتريت قبل فترة جهاز جلر ماء…دون اي معرفة مسبقة بها وبانواعها لذلك ارجوا منك التأكد من مواصفاتها وصناعتها وكفاءتها(الطن) وتحديد سعره ان امكن…الصورة بالرابط
مع الشكر الجزيل