كيف يتم اختيار الكونتاكتور على اساس الاستطاعة المسجلة عليه ام الامبير
بشكل اوضح اذا كان لدي حمل عبار عن محرك 15 كيلو واط
هل ساختار الكونتاكتور والريليه حسب الحمل اي يكون مسجل على حمل 15 نيلواط على
لوحة الكونتاكتور ام حسب الامبير وشكرا
اخي العزيز نادر إن اختيار الكونكتور حسب الحمل لكن يجب ان تاخذ بعين الاعتبار ان تيار الاقلاع يكون اكبر من التيار الاسمي المكتوب على لائحة المحرك يجب ان تاخذ هذة الزيادة بعين الاعتبار إن المحرك 15kw
اي 20 حصان وامبيرة عند الحمل الكامل 28.5 فيكون التيار الحراري للكونداكتر lth = 40a
وموديل الكوندكتور من شركة تلمكنك يكون LC1 D32 وموديل الحماية الحراري (ريلي الحراري) LR D-32
يتم الأخذ بعين الإعتبار نوع الحمل
فالتيار المكتوب على الكنتاكتور يكون حسب نوع الحمل
الحمل في حالة الموتور تأخذ التيار المكتوب جنب Ac3
طبعا تقسم 15000 واط على الفولت مضروب ب معامل الإستطاعة
إذا كان معامل الإستطاعة 90%
يكون :
(15000w/(380x0.9x1.73
الجواب 25 أمبير
تأخذ 25 أمبير تحت Ac3
اخوانى
ما هى كل هذه البيانات التى اراها على معظم الكونتاكتورات ان لم يكن كلها؟
علما بأن ما هو مطلوب معرفته هو القدرة فقط او حتى الأمبير
لكن احيانا كثيرة ارى رموز لشركات وكل منها به بيانات …
كذلك هناك تياران لا اعرف الفرق بينهما Ith , I
يوجد طريقة علمية لكيفية حساب الكونتاكتور والاوفر لود
ولكنى قرأت مرة فى احد المنتديات عن طريقة ليست بسيئة وتعطى نتيجة اقرب ما يكون للصح
ولكن الميزة بها انها بسيطة وسهلة وهى كالتالى
محرك 1000 وات
نقوم بقسمة الوات على رقم ثابت لا يتغير فى جميع القدرات وهو 520
1000 مقسوم على 520 = 1.92 امبير
والان فلنقارن بين هذة الطريقة وبين الطريقة العلمية كما تعلمنا
…
الوات مقسوم على 380 فولت يعطى رقما
نقوم بقسمة الرقم على 1.7 وهو تقريب الجزر التربيعى للرقم 3
والناتج نقوم بقسمه على 0.8 وهو معامل القدرة
والناتج يكون هو الامبير
مثال
1000 وات مقسوم على 380 فولت =2.63
2.63 مقسوم على 1.7 = 1.54
1.54 مقسوم على 0.8 = 1.93 امبير
كما رأينا ان الطريقتين تعطى تقريبا نفس الناتج ولكنى افضل الطريقة الثانية
…
ملحوظة هامة
الناتج النهائى هو متوسط امبير الاوفر لود
اما الكونتاكتور يستحسن ان يكون اكبر من الناتج بفئة واحدة على الاقل من فئات تدريج الامبيرات للشركات المختلفة
ونحن نعرف جميعا ان تدريجات امبيرات الكونتاكتور على هذا النحو تقريبا
9 - 12 - 18 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65 - 75 - 85 … الخ
اذا هنفرض ان امبير الموتور 1.9 كما فى المثال السابق
يكون الكونتاكتور 9 امبير مناسب له
ومن يختار 12 ليس عيبا ولا خطأ - بل زيادة امان و فترة زمنية اطول لعمر الكونتاكتور ولكن تكلفته اكثر بعض الشئ عن سابقه
…
الان نختار مساحة مقطع السلك المستخدم طريقتها كالتالى
نقوم بقسمة الامبير على 4 كرقم تقريبى والناتج يكون هو مساحة مقطع الكابل بالملى
هذا وارجو ان لا اكون اطلت عليكم
تمنياتى بالتوفيق وكل الود والاحترام والتقدير