السلام عليكم ورحمة الله
تحية طيبة …
لدى تكييف شباك واحد وربع حصان
المشكلة ان التيار عندى ضعيف جدا يوصل ل 180 واحيانا اقل
عند تشغيل التكييف يعمل لاكن يسخن كتير وبعد شوية الكمبروسر يتهز جامد ويتوقف
ويفصل اوفر لود
وتقريبا فى اللحظة دى بيكون بيستهلك امبير عالى لان بلاقى الاضائة ضعفت كتير فى الكام ثانية دول
وجدت موضوع فى اكتر من موقع يتكلم عن تغيير الكابستور يمكن يكون العيب منه
فغيرته
الكابستور هوا 25 مايكرو فاراد و 450 فولت
ولم يحدث تغيير
ملاحظة التكييف يعمل فى النهار كويس لاكن بيحصل العيب ده لما يدخل الليل
بس انا ملاحظ شىء غريب فى توصيل الكابستور ده انا شوفت توصيللات كتير لاكن مختلفة تماما عن الموجودة فى التكييف ده
التوصيلة
الكمبروسر طالع منه 3 اطراف
واحد واصل على الاوفر لود وده واصل على طرف كهرباء
وطرفين واصلين على نقطة واحدة على الكابستور والطرف الاخر للكابستور واصل على ريلاى والريلاى واصل على التيار مباشرة
مش المفروض
ان طرف من الثلاثة يوصل على الاوفر لود
والثانى على الريلاى اللى واصل على التيار
والثالث يوصل مع التانى بالمكثف ؟
لو فى طريقة توصيل تحل مشكلة التيار دى مع العلم ان احيانا التيار يرجع 220 تانى بس فى الصباح فقط
الرجاء المساعدة
شكرا لكم