مسألة مهمه جدا جدا ومحتاج لها حل ضروري ؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
data:G/
100 MVA ,13.8 KV, Z=0.2+j1.8 OHM/ph
T1/
100 MVA , 13.8/110 KV , Z= 0.02+j0.09 ohm
(re fared to L.V side
L/
Z=15+J75 OHM \ PH
T2/
50 MVA , 120/14.4 KV , Z=2.8+J4.4 OHM
(re fared to H.V side )
(M) rating\
50 mva , 13.8 kv , z=0.38+j4.2 ohm \ ph
Base\
100MVA , 13.8 KV (G-circiut)
المطلوب الاول
A/
represent the system by it’s impedance diagram with all value in P.U
B/
now, if the motor draws a load of 30 MW at 13.6 kv , 0.7 (P.f ) Lead
FIND
1- Generator voltage (E G )
2- SYSTEM VOLTAGE REGULATION
3- COMPLEX POWER & GENERATED AND SYSTEM ACTIVE AND RE ACTIV LOSSES???
الانظمة المستخدمة عبارة عن
مولد متصل بمحول 1 ثم خط نقل بعدين محول تاني بعدين ماتور