[FONT=Times New Roman][U][COLOR=#ff0000]حساب الحمل الحراري :-
[/color][/u]حساب الأحمال الحرارية لأعمال التبريد و التجميد تتطلب الدقة و التالي بيانه كيفية الحساب وفقا لما سبق سردة سابقا في التبريد و التجميد ( 2 ) و التالي من طريقة حساب أو قيم منقول من ( DUNHAM- BUSH REFRIGERATION ENGINEERING MANUAL ) و أيضا من خبرة التنفيذ وهي و الحمد لله معقوله [/font]
في البداية نلفت النظر ان الوحدات كلها وحدات أنجليزية وكذلك يتم عمل جدول في الختام لتسهيل الأستخدام .
اولا حساب الحمل الحراري خلال الحوائط ( WALL HEAT GAIN ) :-
المعلومات المطلوبة 1- مساحة الأسطح ( كل حائط – السقف – الأرضية )
1- من الحائط الشمالي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
2- من الحائط الشرقي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
3- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
4- من الحائط الغربي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
5- من الحائط السقف = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
6- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
* معامل النفاذية الحرارية
يتوقف المعامل علي فرق درجات الحرارة بين خارج الحائط وبين الحيز المبرد ويتوقف أيضا علي نوع العازل الحراري المستخدم و سمك العازل الحراري وكثافتة
[ul]
[li]مرفق جدول يحدد المعامل [/li][/ul][SIZE=3]بجمع القيم الناتجة من ( 1 الي 6 ) يكون الناتج = -------- و.ح.ب / 24 ساعة --------- /size
ثانيا حساب الحمل الحراري من المنتج ( PRODUCT LOAD ) :-
المعلومات المطلوبة 1 – نوع المنج
2 – نوع العملية ( تبريد – تجميد ) .
3 – كمية التحميل اليومي .
* الحمل الحراري للمنتج فوق درجة التجميد =
[SIZE=3]كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- /size
* الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( المحسوسه ) =
[SIZE=3]كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- /size
* الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( الكامنة ) =
[SIZE=3]كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * الحراره الكامنة ( و.ح.ب / باوند ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ----------- /size
* قيم الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد ، الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد ، الحراره الكامنة يتم تنفيذ الجدول الخاص بها .
الحمل الحراري للتنفس للمنتج
[SIZE=3]الكمية الكاملة للمنتج بالمخزن * معامل التنفس للمنتج ( و.ح.ب / باوند/ 24 ساعة ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ------------ /size
ثالثا الحمل الحراري لتغير الهواء ( INFILTRATION – AIR CHANG LOAD):-
فقط يستخدم للمخازن الكبيرة فقط
الحمل الحراري = الحجم الكلي للمخزن قدم3 * عدد مرات التغير / 24 ساعة * قيمة معامل تغير الهواء و.ح.ب / قدم3 = ----------- و.ح.ب / 24 ساعة **
رابعا الأحمال الأخري ( MISCELLANEOUS LOADS ) :-
الأضاءة
مسطح الأرضية – قدم2 * قيمة توزيع الأضاءة وات / قدم2 * 3.41 و.ح.ب/ وات * مدة أستخدام الأضاءة — ساعة/ 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
المواتير
معامل القيمة المساوية للمواتير الكهربية – و.ح.ب / HP / ساعة * ---- HP الخاص بالماتور * ---- عدد ساعات العمل / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
العمال
عدد العمال ---- * معامل العطاء الحراري للأنسان — و.ح.ب / ساعة * عدد ساعات تواجد العمال ---- ساعة / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
الأجمالي
في حالة التبريد يكون أجمالي مجموع
حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) + الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
في حالة التجميد يكون أجمالي مجموع
حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) +حمل المنتج ( الحرارة الكامنة ) الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
الحمل الحراري الآمن = 1.1 من الحمل الأجمالي السابق — و.ح.ب / 24 ساعة
** التقدير لعمل الوحدة من 16 الي 18 ساعة .
تقدير قدرة الوحدات المطلوبة = الحمل الآمن و.ح.ب / 24 ساعة / عدد ساعات عمل الوحدة – (16 – 18 ساعة )/ 24 ساعة = ------ و.ح.ب / ساعة .
ولكم جزيل شكر