الرجاء المساعدة في اوتوماتيك موتور المياه

السلام عليكم اخوتي الافاضل عندي مشكلة في اوتوماتيك موتور مياه كالبيدا حصان ونصف البيت مكون من 6 ادوار وانا اسكن في الدور الخامس المشكلة ان ضغط المياه جيد حتي الدور الثالث بدءا من الدور الرابع الضغط ليس بالقوة المطلوبة الموتور يعمل علي ضغط 2.5 بار و يفصل علي 4 بار حاولت زيادة ضغط المياه عن طريق الصامولتين علي المسمار الطويل والقصير ولكن فوجئت ان نهاية الصامولة علي المسمار القصير قريبة جدا من نهاية المسمار واقصي ضغط استطعت زيادته هو 3 بار والفصل علي 5 بار واذا حاولت الزيادة الصامولة تخرج من المسمار نهائيا ولكن مازال ضغط المياه ليس قويا مع العلم ان كان يوجد موتور صيني قبله وكان الضغط يصل الي 7 بار فهل الاتوماتيك لا يناسب الموتور علما بان الاتوماتيك ايطالي. ارجو منكم المساعدة ولكم جزيل الشكر

أخى محمد عند زيادة الضغط يجب ربط الصاموله الصغيره وليس فكها هذه تضبط الضغط العالى أما الضغط المنخفض أو النهايه السفلى يجب عند زيادته أن تربط الصاموله الكبيره أو المسمار الطويل وهذه تتحكم فى بداية توصيل الأوتوماتيك
يعنى المسمار القصير يتحكم فى النهايه الكبرى للضغط والمسمار الطويل يتحكم فى النهايه الصعرى للضغط
وفى حالة الزياده يجب الرباط