أرجو من السادة المهندسن الإفادة عن برامج الصيانة الوقائية للشيلراتchillers
طيب يا جماعة أنا وصلت لمعلومات عن الصيانه الوقائية للشيلرات وهضيفها هنا عشان الكل يستفيد :
[size=4]هنقسمها اسبوعيا وكل 3 شهور ونصف سنوية وسنويه
[/size]
هنبدأ بالصيانة الوقائية اسبوعيا :
[size=4]
[/size][LEFT][size=4]preventive maintainance (weekly) :
[/size][LEFT]
- [li]check system operating pressures and temperatures for compressors[/li][li]check oil level for compressors[/li][li]check condition of oil for compressors[/li][li]check liquid line sight glass()ساعة الفريون([/li][li]check suction superheat at compressor[/li][li]check condenser liquid subcooling[/li][li]check fault history for controller[/li]
[/left]
[/left]
[LEFT]
quarterly preventive maintainance for chillers
الصيانة الوقائية الربع سنوية للشيلرات :
- [li]check for pipework damage[/li][li]check filter drier[/li][li]check expansion valves and check valves[/li][li]check economizer operation[/li][li]check liquid injection operation[/li][li]check crankcase heater operation[/li][li]check condenser coils for dirt and clean it [/li]
[li]check condencer fans[/li][li]check water flow in cooler[/li][li]check water pressure drop and cooler efficiency[/li][li]check electrical and control system and wiring[/li][li]check thermal insulation on cooler and piping[/li][li]check vibration isolators[/li]
[/left]
[SIZE=5]الصيانة الوقائية النصف سنوية للشيلرات :
[/size] [LEFT][SIZE=5] 1 - check integral check valve
2 - complete check for leaks
3 - check fan motor bearings
4 - check the controller for pump down function , capacity load , fan control function.
[/size][/left]
احسنت وبارك الله بجهودك اخي العزيز