الغازات الطبيه

السلام عليكم

اخواني الكرام انا بحاجه الى اي معلومات او صور او مخططات او كاتلوجات عن نظام الغازات الطبيه بالمستشفيات ولكم جزيل الشكر

إعجاب واحد (1)

في منتدي الهندسه الطبيه ان شاء الله تجد طلبك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك هذا الملف الذي يشرح بعض المعلومات عن شبكة الغازات كتصميم اما التركيب فيكون بالممارسة أكثر

الشرح مبسط بس نطلب منكم تفصيل اكتر وياريت تشرحولنا عن الأنذارات المستخدمة في تركيب شبكة الغازات الطبية بالذات الدارات

جزاكم الله خيراً لكن ارجو الشرح على مشروع عملي لأنى اعمل في هذا المجال ولا افقه الا القليل من القليل ارجو المساعة

هل من مجيب

السلام عليكم
ارجو من السادة المسؤلين عن قسم الهندسة الطبية الافادة يخصوص تركيب مواسير الغازات الطبية من حيث ترتيب افطار
المواسير من محطة التشغيل الي اخر نقطة خروج الغاز من الشبكة ؟ ولسيادتكم جزيل الشكر

جزاكم الله كل خير على المعلومات القيمه والجميله والمفيده

اصدقائى الاعزاء /
تحيه طيبه وبعد …www.msmedical-eg.com
الموقع السابق يحتوى على شركه تقوم بانتاج ما يمكن ان نسميه بمستلزمات شبكه الغازات الطبيه بناءا على طلبكم بالحصول على كتالوجات لشبكه الغازات الطبيه وافخر بان اقدم لكم هذة الموقع الألكترونى حيث اننى اشرف بان اكون مدير التسويق بهذة الشركه . وهى شركه مصريه تعتبر الأولى فى الشرق الأوسط التى تقوم بانتاج تلك المستلزمات وهذة المستلزمات حاصله على شهادات الجودة العالميه ولا تقل كفاءه او جودة عن مثيلاتها الأوروبيه وتقوم الشركه بتوزيع هذة المنتجات فى العديد من دول العالم . ولمزيد من التفاصل اخوكم محمد فؤاد طلبه مدير التسويق 0020127779747 مع خالص تحياتى

إعجاب واحد (1)

الأخ العزيز / هشام صالح
تحيه طيبه وبعد …
يرجى التكرم بأن اقطار شبكه المواسير المتبعه فى التنفيذ بالنسبه للنظام الفرنسى على سبيل المثال تختلف حسب مساحات وابعاد كل مستشفى . ولكن المتبع هو ان يكون تدريج اقطار المواسير تبدا من محطه التوزيع الرئيسيه لخط الشفط بقطر 28 مم بالنسبه لخط الشفط المركزى & وقطر 22 مم لخطوط الأكسجين واوكسيد النيتروز والهواء الطبى المضغوط 4 بار و7 بار …
*** وبالنسبه لخط التغزيه الرئيسى للمستشفى يكون قطر 22 مم لجميع خطوط الغازات ( اوكسجين/ واوكسيد نيتروز /وهواء 4 بار /وهواء 7 بار وشفط مركزى )
**** ثم داخل الطرق والممرات الرئيسيه للمستشفى يكون قطر 15مم او 16 مم حسب القطر المتاح لجميع خطوط الغازات ( اوكسجين/ واوكسيد نيتروز /وهواء 4 بار /وهواء 7 بار وشفط مركزى )
**** ثم يتم تخفيض اقطار المواسير داخل الغرف لتصبح قطر 12مم لجميع خطوط الغازات ( اوكسجين/ واوكسيد نيتروز /وهواء 4 بار /وهواء 7 بار وشفط مركزى )
**** ثم بعد ذلك يتم تخفيض اقطار المواسير التى تتصل بمخارج الغازات ( نزلات ) لتصبح قطر 10مم لجميع خطوط الغازات ( اوكسجين/ واوكسيد نيتروز /وهواء 4 بار /وهواء 7 بار وشفط مركزى ) … وذلك تقريبا هو النظام المتبع فى العديد من الدول العربيه ومن بينها مصر …
علم بان فى كثير من الدول الأوروبيه ومن ضمنها فرنسا البلد الرئيسى المصمم للنظام الفرنسى لايتم تنفيذ شبكه مواسير الغازات الطبيه سوى بقطر ين من المواسير قطر 12 مم داخل الشبكه الرئيسيه والصاعد الرئيسى ثم بعد ذلك تمتد شبكه الغازات داخل جميع الغرف والممرات الرئيسيه وحتى نزلات الأتصال بمخارج الغازات الطبيه بقطر 10 مم …
مع خالص تحياتى
اخوك محمد فؤاد طلبه 0020127779747

السادة

اخوانى الأعزاء أرجو ان لا اكون قد اطلت عليكم فيما سبق كما أرجو أن اكون عند حسن ظنكم فيما هو قادم …
مع خالص تحياتى للجميع
محمد فؤاد طلبه

الشكر الجزيل مع رجاءالشرح الأكثر تفصيلاً مدعم بالصور

اخى العزيز / أميراى
تحيه طيبه وبعد …
لمزيد من التفاصيل عن المواصفات الفنيه والكتالوجات الخاصه ببعض مكونات مستلزمات نظام شبكه الغازات الطبيه يرجى مراجعه الرابط التالى .www.msmedical-eg.com . وفى حاله الحاجه للمزيد من اللاستفسارات يرجى تحديد هذة الأستفسارات قدر الأمكان حيث ان نظام شبكه الغازات نظام متشابك ومتصل… ولمزيد من الأستفسار 0020127779747 اخوك محمد فؤاد طلبه

إعجاب واحد (1)