نظراً لأن محولات القدرة الكهربائية تعد ركيزة اساسية فى نقل وتوزيع القدرة الكهربائية ، وتحتاج منا تقديم كل معلومة قد تفيد ف هذا الموضوع ، ولو سمحتم لي بأن أوضح بعد النقاط التى قد تهم البعض ف هذا الموضوع ، مواصفات محولات القدرة ( نعطي مثال ومنه نخرج ان شاء الله بالفائدة ) :
- محول قدرة 3 فاز / 500 ك.ف.أ / جهد ابتدائي 11000 ف / جهد ثانوي 380 - 220 ف / تبريد زيت - دلتا / استار
هذه المواصفات هي مواصفات محول قدرة عند شرائه والمواصفات كالتالي :
- نحدد عدد الأوجه للمحول ( يوجد محولاات 3 فاز / ومحولاات 1 فاز او 2 فاز ) - المحول الموجود بالمثال 3 فاز
- نحدد قدرة المحول ( القدرة الظاهرية S = I x V /1000 KVA ) - وفي هذا المثال قدرة المحول = 500 ك.ف.أ
هل يمكن تحديد التيار الأبتدائي والتيار الثانوي ؟ نعم باستخدام معادلة القدرة الظاهرية كالتالي:
تيار الأبتدائي من تطبيق العلاقة على الملف الإبتدائي S = I p x Vp 500 =Ipx 11000/1000
نجد أن Ip= 45.45 A
تيار الثانوي من تطبيق العلاقة على الملف الثانوي S = I s x Vs 500 =Isx 380/1000
نجد أن Is= 1315.7 A
وللتأكد من ذلك فإن تيار اللإبتدائي / تيار الثانوي = جهد الثانوي / جهد الإبتدائي ( والعكس صحيح )
45.45/1315.7 = 380/11000
- نحدد الجهد الإبتدائي للمحول ( 11000 ف كما ف المثال ) وكذلك الجهد الثانوي ( 380ف - 220 ف كما ف المثال )
ويتلاحظ لنا أن هذا المحول محول خفض ( وكل محولاات التوزيع هي محولات خفض للجهد )
ويتلاحظ لنا ايضا ان جهد الثانوي هو 380 ف ( جهد اللاين Phase To Phase ) و 220 ف ( جهد اللاين مع الطرف
المتعادل Phase To Neutral ) - تحديد نوع تبريد المحول ( بعض المحولاات تبريد زيت وهو الشائع استخدامه وبعضها تبريد هواء … ألخ )
- تحديد توصيل المحول - ملفات الابتدائي لها توصيل / وملفات الثانوي لها توصيل قد يكون التوصيل متشابه استار - استار او دلتا - دلتا
وقد يختلف مثل المثال المطروح فملفات الابتدائى موصلة دلتا وملفات الثانوي موصلة استار
- وغالباً ملفات الجهد العالي توصل دلتا و ملفات الجهد المنخفض فى محولات توزيع القدرة تكون استار
هذه مداخلة بسيطة اردت توضيح بعض النقاط لوضع مواصفات محول ، وفي المرة القادمة ان شا الله نتطرق للمزيد من تحديد الحمل المناسب للمحول ، وطريقة ربطه بشبكة كهرباء الضغط العالي وكيفية تأمين نفسك عند التعامل مع محولات الجهد العالي
،،،، ونسأل الله التوفيق للجميع …