جهاز تكييف مركزي يعمل على نظامين اي يوجد به ظاغطتين…النظام الاول من حيث حرارة الخطوط يعمل بشكل جيد اما النظام الثاني لا يعمل بشكل طبيعي حيث ان خط السحب لا يوجد به بروده…عملت له الصيانه الازمه و حاولت ان ازيد الشحنه مرة و ان اقللها مرة اخرى و لكن دون فائدة…هل المشكلة في صمام التمدد؟؟؟؟هل يوجد بديل عن الثيرموميتر المستخد في معرفة الفرق في درجة الحراره ما بين خط السحب و خط السائل؟؟؟
و شكرا
يبدو ان لا احد عنده خبره بلمكيفات المركزية
الشحنه التى قمت به غير صحيصه قم بتفريغ الجهاز واعد الشحنا من جديد مع الضغط والله الموفق
شكرا لك اخي
فكرت بذلك و لكن احببت ان اتأكد اولا ان العطل ليس في صمام التمدد لان العلية تحتاج الى كميه من الغاز المحتمل ان لا تتوفر اكثر من مرة.
افرغ الشحنه واعمل فاكيوم ثم اشحن مره اخري مع متابعه الامبير اثناء الشحن