يتم كتابة الجهد المقنن الذى يسمح للمحرك بالعمل ستار او دلتا على لوحة بيانات المحرك name plate
و يتم ذلك بطرق تختلف من شركة لاخرى
فى البداية اريد توضيح ان :
- فى حالة توصيل المحرك ستار … فأن
phase voltage = line voltage /root 3
فى حالة توصيل المحرك دلتا … فأن
phase voltage = line voltage
اذا الجهد المقنن للمحرك ليعمل بتوصيلة ستار اكبر من المقنن ليعمل بتوصيلة دلتا بحاصل الضرب فى جذر 3
تكون لوحة البيانات بهذا الشكل :
نلاحظ وجود علامة star و قيم الجهد 380-415 فولت … اذا فى توصيلة ستار يتحمل المحرك جهد حتى هذه القيم
و نلاحظ وجود علامة delta و قيم الجهد 220-240 فولت اذا فى توصيلة دلتا يتحمل المحرك جهد حتى هذه القيم
فلنفترض اننا لدينا مصدر ثلاثة فيز 380 فولت اذا سيعمل هذا المحرك ستار فقط و اذا تم توصيله دلتا … ستحترق ملفاته ( و اذا رغبنا يتشغيله دلتا فالسبيل الوحيد هو استخدام محول transformer )
توجد طريقة اخرى لكتابة الجهد و تكون بهذا الشكل :
كمثال : 380/220
اذا الجهد لتوصيلة ستار = 380
الجهد لتوصيلة دلتا = 220
و هذا مساوى تماما للحالة الاولى ( الموجوده فى الصورة )
منقول