النقاط المهمة
1 الاحتياطات
2 اكسسوار التركيب والاجزاء المساعدة.
3 اختيار مكان الوحدة الداخلية والخارجية.
4 ملاحظات عند التركيب.
5 تركيب الوحدة الداخلية.
6 تركيب الوحدة الخارجية.
7 توصيل الانابيب.
8 استكمال العمل النهائى.
9 توصيل التيار الكهربائى.
10 اجراء الاختباروالتشغيل.
1- الأحتياطات
- لا يقوم بهذه الخدمة الا الشخص المؤهل والفنى المختص.
- التركيب والصيانة من الممكن ان تسبب خطراً…بسبب ضغط الغاز والكهرباء.
- يمكن إجراء الصيانة العادية مثل تنظيف الفلتر واستبداله فقط من قبل شخص غير مؤهل.
- يجب اتباع رموز السلامة الآتية:
- ارتدى نظارات وقفازات العمل.
- استخدم قماش خامد عند فحص وصلات التبريد.
- ضع فى متناول يدك جهاز إطفاء الحريق عند القيام بعمليات اللحام.
تحذير: قبل أداء عمليات الخدمة أوقف التيار الكهربائي الرئيسي للوحدة.
2- إكسسوار التركيب والاجزاء المساعدة:
الاكسسوارات الاتية تاتى مرفقة مع الوحدة وهى:
- تحميلة التعليق _ لتركيب الوحدة الداخلية.
- 5 مسمار لتركيب تحميلة التعليق.
- 2 مسمار لتركيب تحميلة جهاز التحكم عن بعد.
- تحميلة جهاز التحكم عن بعد.
- انبوب الوصل 5ر0 بوصة للغاز و 8/3 بوصة للسائل.
- شريط عازل PVC
- وصلة بلاستيك لفتحة المواسير.
- عازل انابيب سمك 5ر5 مم وعرض 50 مم.
- خرطوم الصرف الاضافى القطر الداخلى 16 _ 17 مم.
- شاسيه تحميل الوحدة الخارجية.
3- اختيار موقع الوحدة:
الوحدة الداخلية :
- اختر مكان مناسب حيث يمكن تبريد جميع زوايا الغرفة.
- اختر مكان يسهل عملية توصيل الانبوب وخرطوم الصرف.
- دع حول الوحدة مكان كافى لاجراء الصيانة.
- اختر جدار قوى .
الوحدة الخارجية:
- تجنب اشعة الشمس المباشرة.
- أماكن الرياح الشديدة والأتربة.
- أماكن انبعاث الحرارة ومداخن التهوية وغيرها .
- اختر مكان مناسب لا يسبب خروج الهواء الساخن او الصوت فى ازعاج الجيران .
- اختر مكان جيد التهوية.
- اختر مكان بعيداُ عن ميزاب صرف الأمطار .
4- ملاحظات عند التركيب:
تجنب آلاتي
- الالتواءات الأفقية فى خرطوم الصرف.
- العزل الغير كافي لأنبوب السحب.
- تلوث نهايات مواسير التبريد .
- التركيب غير الصحيح لأسلاك الكهربائية .
- التركيب فى أسطح غير صلبة.
- إعاقة الهواء حول الوحدتين.
- تركيب الوحدات الخارجية متواجهة.
- عدد الالتواءات الكثيرة بمواسير التبريد.
- ملحوظة هامة: المسافة بين الوحدتين 15 متر كحد أقصي. الارتفاع بين الوحدتين 5 متر كحد أقصي.
5- تركيب الوحدة الداخلية:
- افصل تحميل التعليق من الوحدة الداخلية.
- ثبت التحميلة على الحائط بوضع مستوى واستخدم ميزان استواء فى ذلك.
- وبقلم عريض حدد أماكن براغى التثبيت ومكان فتحة المواسير.
- ارفع التحميلة باستخدام الدريل الدقاق قم بعمل ثقوب الفيشر البلاستيكية وكذلك قم بفتح مكان المواسير واجعل الفتحة متجهة الى اسفل.
- قم بتركيب التحميلة وثبتها بالمسامير ولا تترك فجوة بين الحائط والتحميلة.
- قم بتركيب الوصلة البلاستيك بفتحة المواسير.
- قم بتركيب الوحدة الداخلية على تحميلة التعليق وتأكد من تثبيتها جيدا .
6- تركيب الوحدة الخارجية:
- اختار مكان الوحدة كما أسلفنا .
- قم بتحديد أماكن أرجل التثبيت على الحائط .
- قم بعمل حفر بالحائط بعمق مناسب لطول الأرجل.
- ثبت ارجل الحامل داخل الحفر على الحائط بمخلوط الأسمنت والجبس حتى يجف بسرعة.
- بعد تمام الجفاف والتأكد من تحمل الحامل قم بتركيب الوحدة الخارجية على الحامل.
- اذا تم تركيب الوحدة اعلى السطح أو أرضى فى حديقة المنزل فيجب اختيار مكان صلب.
7- توصيل الأسلاك والانابيب بين الوحدتين:
- ارفع غطاء علبة الأسلاك وقم بتوصيل أسلاك الوحدة الداخلية وكذلك سلك مصدر الكهرباء ثم اعد تركيبة.
- ارفع غطاء الأسلاك وقم بتركيب أسلاك الوحدة الخارجية واتبع تعليمات المصنع ثم اعد تركيبه .
تركيب مواسير التبريد:
- قم بفرد المواسير بطريقة صحيحه .
- مرر المواسير من خلال الفتحة ثم اربط مواسير السائل ثم مواسير السحب.( يجب الربط باليد اولا ثم استخدام مفاتيح الربط.)
- اربط المواسير بالوحدة الخارجية بنفس الطريقة (بعض الوحدات تكون مشحونة مسبقا من المصنع تلاحظ وجود غشلء نحاسى داخل صواميل الربط.)وعند الربط الاخير سوف تسمع صوت هسسسسسسس (صوت الفريون)
- افتح بلوف الخدمة وركب مقياس الضغط.(لمراقبة ضغوط التشغيل.
- المواسير الزائدة عن الطول تلف على شكل لوب منتظم بجوار الوحدة الخارجية.
- يتم ملا الفجوة بين المواسير والجدار بمادة ملء مناسبة لمنع دخول الهواء او الحشرات.
- اخيرا يتم تركيب خرطوم الصرف الاضافى ويوصل الى اقرب صرف.
- يتم اختبار خرطوم الصرف عن طريق سكب قليل من الماء فى حوض الصرف والتاكد منعدم تسرب ماء من الوحدة.
- يتم لف المواسير المعزولة مع كابل الكهرباء بالشريط العازل للحماية من اشعة الشمس والعوامل الجوي.
8- تركيب تحميلة التحكم عن بعد
- ثبت التحميلة اسفل الوحدة جهة اليمين بحوالى 30 سم.
- ركب البطاريات فى جهاز التحكم عن بعد ثم ضعة فى مكانه على التحميلة.
9- توصيل التيار الكهربائى:
قم بتوصيل التيار الكهربائى الى الوحدة الداخلية عن طريق مفتاح منفصل.
10- اجراء الاختبار والتشغيل:
- لاجراء الاختبار اضغط مفتاح TEST .
- يجب اختبار فحص التسرب حول صواميل الرباط لكلا من الوحدتين.
- عند تشغيل الوحدة سوف تبدأ مروحة الوحدة الداخلية بالدوران ولن يدور الضاغط ومروحة المكثف الا بعد مرور (3-5 دقائق) زمن الحماية (لاتقلق) فسوف يدور الضاغط ومروحة المكثف مباشرة بعد هذه الفترة.
- ضع سرعة المروحة على الوضع عالي.
- ويتم ملاحظة عمل الوحدة الداخلية هل :
- جميع المفاتيح تعمل بشكل صحيح.
- جميع اللمبات تضيء بشكل طبيعي.
- الموجهات الأفقية تعمل بشكل صحيح.
- الصرف للماء مناسب ولا يوجد تسرب.
وتفحص الوحدة الخارجية من حيث:
- وجود أصوات غير عادية او اهتزاز.
- هل هناك اى تسرب للغاز.
- مراقبة ضغوط التشغيل (فى اغلب الأحيان عند درجة حرارة خارجية 30 درجة مئوية)
تكون الضغوط ضغط السحب = 65 رطل/ بوصة2 ضغط الطرد = 240 رطل /بوصة2 مع ملاحظة انة كلما زادت الحرارة الخارجية زاد الضغط.
- اوقف الوحدة ثم فك أجهزة قياس الضغط واعد وضع غطاء بلوف الخدمة.واعد كشف التسرب على غطاء البلوف.