الفيديو الأول الاسباب الميكانيكية لفشل الضواغط بدوائر التبريد والتكييف
الفيديو الثاني وهو يتناول مشكلة " SLUGGING "
[I][SIZE=4]الفيلم الثالث
ويستكمل موضوع ال FLOODED BACK
ويتكلم المحاضر عن اتباع تعليمات المصنع عند أختيار صمام الانتشار .
ويتكلم كذلك على اجراءات فحص صمام الانتشار وتشمل النقاط التالية :
1-فحص الجزء الحساس للبلف مثلا يكون مربوط بطريقة غير سليمة مع ماسورة السحب آخر المبخر .
2-خط التعادل غير مربوط او مسدوود.
3- وجود اجسام غريبة داخل البلف تجعله على وضع مفتوح دائما .
واخيرا افضل حل لعدم رجوع سائل مركب التبريد الى الضاغط هى تركيب مجمع ACCUMULATOR بخط السحب وقبل الضاغط.
ان الحد الادنى للتحميص SUPERHEAT هو 20 درجة ف .
شاهدوا مع هذا الفيلم .[/size]
وانتظروا المزيد باذن الله