قوانين حساب الاحمال الحرارية لمتخصصي التبريد والتكييف

1- قانون حساب حمل التبريد عبر الجدران و الأسقف والزجاج و الالومنيوم والأبواب.

Qs = U . A . CLTDc

حيت أن :
Qs - كمية الحرارة.
U - معامل انتقال الحرارة الكلي.
A - المساحة.
CLTDc - فرق درجة حرارة حمل التبريد.

2 - قانون حساب حمل التبريد عن طريق الإشعاع الشمسي.

Qs = A . SHGF(max) . SC . CLF

حيت أن :
Qs - كمية الحرارة.
A - المساحة.
SHGF(max) - معامل الكسب الحراري الشمسي وتستخرج قيمته من الجداول.
SC - معامل التظليل لزجاج الجدار وتستخرج قيمته من الجداول.
CLF - معامل حما التبريد وتستخرج قيمته من الجداول.

3- قانون حساب حمل التبريد الناتج عن الإضاءة.

Qs = NL . W . Fu . Fb . CLF

حيت أن :
Qs - كمية الحرارة.
NL - عدد المصابيح.
W - قدرة المصباح.
Fu - نسبة المصابيح المستخدمة.
Fb - معامل الكبح ويساوي1 للمصابيح العادية و1.2 لمصابيح الفلوريسنت.
CLF - معامل حمل التبريد وتستخرج قيمته من الجداول.

4- قانون حساب حمل التبريد الناتج عن الأشخاص.

أولا: الحرارة المحسوسة.

Qs = No . Ms . CLF

حيت ان :
Qs - كمية الحرارة.
No - عدد الأشخاص.
Ms - معدل الحرارة المحسوسة التي يعطيها الشخص الواحد وهي تتوقف علي درجة نشاطه
وتستخرج قيمتها من الجداول.
CLF - معامل حمل التبريد وتستخرج قيمته من الجداول.

ثانيا: الحرارة الكامنة.

QL = No . ML

حيت ان :
QL - كمية الحرارة.
No - عدد الأشخاص.
ML - معدل الحرارة الكامنة الذي يعطيها الشخص الواحد وهي تتوقف علي درجة نشاطه وتستخرج قيمتها من الجداول.

5- قانون حساب حمل التبريد الناتج عن المعدات.

Qs = W . N . CLF

حيت ان :
Qs - كمية الحرارة.
W - قدرة المعدات.
N - عدد المعدات.
CLF - معامل حمل التبريد وتستخرج قيمته من الجداول.

6- قانون حساب حمل التهوية.

QT = Mven . ^I