هذه نبذة مختصرة ومبسطة عن كنترول دائرة التكييف السبليت والمركزي ، ويمكن لك فهمها وأن تبنى عليها .
مفهوم دائرة التكيف مبنى على:
وجود كمبروسور ( ضاغط ) يقوم بضخ الفريون ( مركب التبريد ) الى المكثف حيث يتحول الفريون من حالته الغازية الى سائل طارداً كل الحرارة التى أمتصها ؛ ثم أنبوبة شعرية لعمل ضغط عالي للفريون ، ثم الى المبخر والذي يتحول فيه الفريون من سائل الى بخار ويمتص درجة الحرارة المحيطة ، ثم يعود بعد ذلك للكمبروسور وتبدأ الدورة من جديد …
توجد فى الدائرة عدة اجهزة حماية ، كل جهاز يحتوي على نقطتين تلامس ( نقاط مغلقة N.C ) ، ومن هنا تبدأ فكرة عمل دائرة الكنترول . حيث يتم توصيل جميع اجهزة الحماية على التوالي ونخرج بطرفين فقط البداية والنهاية ( طرفين الكنترول ) ، … طب وبعد كده ؟
أصبح عندنا طرفين كهرباء + طرفين كنترول + طرفين ملف الكونتاكتور المغذي للكمبروسور ( A1 & A2 ) … ؟
1. طرف الكهرباء ( N ) يوصل مباشرة لطرف ( A1 ) لملف الكونتاكتور
2. الطرف الثاني للكهرباء ( L1 ) يوصل بأحد اطراف الكنترول
[FONT=Times New Roman]3. الطرف الثاني للكنترول يوصل بالأفرلود ومنه للطرف ( A2 ) لملف الكونتاكتور …
[/font]
[FONT=Times New Roman]نوع الحماية المطلوبة :
[RIGHT]1. حماية محرك الكمبروسور - لذلك نستخدم أفرلود موصل مع الكونتاكتور
2. حماية انخفاض زيت الكمبروسور ( مثل السيارة ) ، جهاز يعمل بضغط زيت الكمبروسور – عند انخفاض زيت الكمبروسور ينخفض
3. حماية الكمبروسور من ارتفاع ضغط خط الطرد (خط السائل ) ؛ وقد يحدث ذلك بسبب وجود سدد فى الدائرة لذلك نستخدم جهاز حماية ضد
ارتفاع الضغط ( High Pressure Switch) ، ( حماية 2 )…
4. حماية ضد انخاض ضغط خط السحب ، (خط الغاز ) ، وقد يحدث ذلك بسبب تهريب كمية الفريون الموجودة أو وجود سدد فى دائرة المبخر او
خط السحب ، لذلك نستخدم جهاز حماية ضد انخفاض الضغط ( Low Pressure Switch )، وغالباً مايكون جهاز الحماية من ارتفاع الضغط
وانخفاض الضغط معاً فى جهاز واحد ولكن بنقط تلامس مختلفة ( حماية 2 ) …
5. ريلاي تشغيل مروحة المبخر ، وهو ريلاي يعمل مع مروحة المبخر ويفصل معها ، فإذا توقفت مروحة المبخر فلا يوجد تبريد ، فيقوم الريلاي
بفتح نقاط التلامس للكنترول ويفصل الكمبروسور … ( حماية 3 )
6. ريلاي تشغيل مروحة تبريد المكثف ، وهو ريلاي يعمل مع مروحة المكثف ويفصل معها ، فإذا توقفت مروحة تبريد المكثف ، يقوم الريلاي
بفتح نقاط التلامس للكنترول ويفصل الكمبروسور ( حماية 4 )…
7. الترموستات ، ويقوم بتنظيم درجة الحرارة داخل المكان المراد تكييفه ، حيث يتم ضبطه على درجة تبريد معينة عندها يقوم بفصل الكمبروسور عن طريق فتح نقاط التلامس الداخلة بدائرة الكنترول … الى ان ترتفع درجة الحرارة فتعود نقاط التلامس مرة ثانية وتوصل دائرة الكنترول ويعمل الضاغط ( حماية … الخ ) [/right]
[RIGHT]وهذه هى فكرة عمل كنترول دوائر التكييف ، ومهما كبرت او صغرت دائرة الكنترول فلابد من الأساسيات سالفة الذكر فعلى سبيل المثال :
[COLOR=#000000]لو نظرنا الى الشلرات ، وهى تعتمد فى تبريدها على مرور المياه على المبخر ، هذا يعني أن المبخر ليس له مروحة ، ولكنه مغمور بالماء ‘ وبذلك تكون وسيلة الحماية هى جهاز يشعر بمرور المياه (Flow Switch ) ، فإذا توقفت مضخة مياه التبريد يقوم هذا الجهاز بفتح نقاط التلامس للكنترول فيتوقف الكمبروسور، وبذلك يكون هو( حماية 3 )…
كذلك توجد بعض وحدات التكيف المركزي الكبيرة الحجم يعتمد تبريد المكثف على التبريد بالماء ، وبالتالي تكون وسيلة الحماية هى جهاز يشعر بمرور الماء (Flow Switch ) …
[/right]
هذه كانت نبذه مختصره عن دوائر الكنترول بالمكيفات السبليت والمركزية … ( الرسومات بالملف المرفق )
أرجو أن اكون وفقت فى تبسيط المعلومة ، وماتوفيقي الا بالله …
((( لاتنسونا من صالح الدعاء ، وان تدعو لنا بالذرية الصالحة )))
[/color][/font]