كيفية اختيار قطلر السللك فى power circuits

السلأم عليكم ورحمة الله
أرجو افادتى بشرح عن كيفية اختيار قطر السلك فى دائرة الباورلأى نظام
وماهى الأحتيطات الواجب أخذها فى الأعتبار

NEC (National Electric Code) search

أخي العزيز يوجدعندي الكثير من البرامج كذلك الشروحات المطلوبة لكن لا اعرف كيف ارفع رابط يمكنك مراسلتي عن طريق الايميل

مرحبا الاخ العزيز يرجئ الاخذ بعين الاعتبار اذا كان السلك نحاس او المنيوم لانه النحاس يتحمل امبير عالي وبعدها حسب الحمل والامبير يتم اختيار قطر السلك شكرا

السلام عليكم
السؤال غير واضح
القطر يعتمد على عدة اسس
1 المسافة 2 الحمل 3 نوع مادة المعدن

يمكن حساب مساحة مقطع الأسلاك بأكثر من طريقة و ذلك حسب العوامل التالية[COLOR=black][FONT=Arial] :

1- ( single/three phaseطبيعة الحمل )
2- طول المسافة بين الحمل و التغذية
3- نوع الأسلاك المستخدمة
4- طريقة التمديد ( تمديدات ظاهرة أو تحت الأرض أو غاطسة في الحوائط …)

فأبسط طريقة هي حساب التيار( current ) من القدرة الكهربائية (Power) و بعد ذلك اختيار حجم السلك المناسب حسب الجداول المرفقة لكل نوع من اسلاك ( حسب كاتلوج الأسلاك و الصادر من المصنع ) و تكون الطريقة كالتالي :

1 - حساب التيار( current ) من العلاقات التالية :
P = I V CosQ للوجه الواحد (Single phase
و منه = P /( V x CosQ [/grade]

P = 1.732 x I V CosQ للثلاث أوجه (Three phase
و منه [grade=FF0000 FF0000 FF0000 FF0000 FF0000]( I = P /(1.732 V x CosQ [/grade]
حيث أن Cos Q هو معامل القدرة الكهربائية والذي يحسب في أغلب الأحيان ب 0.8 ما لم يذكر غير ذلك .

2- بعد حساب التيار نرجع لجداول الأسلاك و التي توضح شدة التيار و حجم السلك المناسب لها .

و لكن في بعض الأحيان لا يوجد كتالوج للأسلاك فما العمل ؟؟؟؟؟؟

من الخبرة الشخصية وجدت علاقة U[/i][/u]بين التيار و حجم السلك و هي

1mm تغذي 4A

أي أن كل 1mm من السلك تتحمل 4A من التيار وهذه هي حسب شخصية بالخبرة العملية و ليس لها قوانين وذلك للعلم[/font][/color]

ويوجد برامج كثيرة لهذا الموضوع وسوف ارفع لك برنامج ان شاء الله

إعجاب واحد (1)

طيب عندي سخان يعمل على 220V~ با ستطاعة أو قدرة 1850Watt
ما هي فئة المقبس أو المفتاح أو القاطع التي يجب أن أستخدمها ؟
يعني استخدم معو قاطع حتى 1A أم قاطع حتى 4A أم قاطع حتى 10A ؟؟؟
لو جيت أحسب التيار زي ما حضرتك عملت معناها بقول
I=P/V.cosQ
P الإستطاعة معلومة 1850 و
V الجهد معلوم 220 و لكن
cos Q عامل الإستطاعة و هو غير معلوم أو غير صريح غير مكتوب على ورقة المواصفات
و أظن من غير المعقول افتراض عامل الإستطاعة مساويا 0.8 لأن هذه الحالة تعتبر من أفضل حالات عامل الإستطاعة
مثلا أنا عندي ترانسات نيون ( اللمبة الأنبوبية البيضاء ) مكتوب على الترنس أن عامل الإستطاعة 0.5 ؟!!!
نرجو افادتنا أرجوكم

السلام عليكم

فى حاله حساب معامل القدره للسخان الكهربى فأننا نعتبره يساوى 1 لانه (Resistive load) مقاومه خالصه.
أما عندما يكون الحمل موتور فأننا نعتبر معامل القدره =( 0.8) تقريبا

لانه (Inductive load)

وفى حالة المثال السابق فأن التيا المسحوب 8.4A وقطر السلك المناسب 2 مم مربع ( 2Sq mm ) ويجب ان يكون سلك من شزكه معتمده وفى حاله ان مصدر التغذيه (لوحه التحكم ) بعيده نستخدم سلك بقطر 3 مم مربع وهذا القطر غالبا افضل لاننا فى بعض الاحيان نستخدم سخان بقدره اعلى فنكون الدائره الكهربيه مؤهله للحمل الجديد ونستخدم فاطع ثنائى بسعه 10 أمير ويتحمل تيار قصر 3000أمبير على الاقل للحمايه من تيار القصر (Short circuit current)

8.4 =(1*I=1850/(220

يا ريت والله
جزاك الله كل خيرك
بس رجاءا تسرع قد ما بتقدر

هل يوجد لديك فكرة عن كيفية معرفة ان هذا الكيبل high voltage,medal ,low
مع جزيل الشكر

ارجو افادتي عن كيفية تصنيع الكيبل مثلا: 150مم

منزل مساحته 100 متر مربع مكون من :-
1- غرفة نوم عدد 2
2- غرفة جلوس
3- مطبخ
4- مطلع درج
5- فرندة

جزاك الله كل خيرا

بالنسبة لسؤل قطر السلك يجب معرفة الاستطاعة المستعملة مثال في البيت نستعمل قطر 2.5مم و 1.5 بالنسبة للانارة و كما نعرف الاستطاعة تزيد كلما زدنا الاءجهزة و بداليك يزداد شدة التيار لان p=u*i

جزاك الله خير