كيفية توصيل و برمجة الترموستات الدجيتال نوع DIXELL ايطالي

البرمجة:

عند الضغط على المفتاح لاعلى … تظهر لنا قراءة اعلى درجة حرارة وصل لها الترموستات .
و عند الضغط على المفتاح لاسفل … تظهر لنا قراءة اقل درجة حرارة وصل لها الترموستات .

اضغط على مفتاح لاعلى ثم مفتاح SET لمدة ثلاث ثوان يتم عمل REST لقيمة اعلى قراءة ( و بنفس الطريقة مع مفتاح لاسفل - لقيمة اقل قراءة ) .

لضبط درجة الحرارة في المفقصة :

اضغط على مفتاح SET لمدة ثلاث ثوان تلاحظ LED الخاص C او F يومض … عندها ارفع او اخفض في درجة الحرارة عن طريق الاسهم لاعلى و اسفل ( و من المعروف ان في المفاقس درجة الحرارة هي 37.5 درجة مئوية ) .

و بهذا انتهت المرحلة الاولى .
الان الترموستات يشتغل عند درجة حرارة 39.5 مئوية فما فوق و ينطفئ عند درجة حرارة 35.5 مئوية و لتحت .
و السبب ان الترموستات معدل على الثلاجات اي عند ارتفاع درجة الحرارة يشتغل و عند انخفاضها يطفئ … ( و هذه المشكلة التي وقعت فيها ) .

ناتي للتغييرات .

اضغط على مفتاح SET بالاضافة الى السهم اسفل لمدة خمس ثوان تفتح لنا قائمة البرمجة

نذهب الى CH و هي الخاصة بالتحويل من البرودة الى الحرارة ( CL=cooling; Ht= heating ) و بالعربي ( Ht = اذا تريد الترموستات ان يتحكم في الحرارة - CL = اذا تريد الترموستات يتحكم في البرودة )
و نحن نريد التحكم في الحرارة يعني نختار Ht بالضغط على مفتاح SET و السهم لاعلى نخرج من القائمة ( حفظ )

بالتجربة تلاحظ ان الترموستات يشتغل عند درجة 35.5 مئوية و ينطفئ عند 39.5 مئوية ( و النتيجة ليست المطلوبة ) نريد ترموستات نسبة المعيارية 0.1

ندخل للقائمة بنفس الطريقة

نذهب للخيار Hy وهي الخاصة بـ ( Differential ) و بالعربي الاختلاف و نلاحظ انها مبرمجة على 2.0 يعني اشتغل عند الانخفاض باقل من درجتين مئويتين و انطفئ عند الارتفال بدرجتين مئويتين و نقوم بتغييرها الى 0.1 بالضغط على مفتاح SET و السهم لاعلى نخرج من القائمة ( حفظ )

شغل الترموستات تلاحظ انه يشتغل عند درجة حرارة 37.4 مئوية و ينطفئ عند درجة حرارة 37.6 مئوية و هي النتيجة المطلوبة .

و بهذا اكون قد انتهيت من الشرح المفصل لطريقتي توصيل و برمجة الترموستات الدجيتال نوع DIXELL موديل XR10CX

english pdf
http://www.dixell-emerson.pl/upload/upload/Dokumentacje%20GB/1592020250%20XR80CX%20GB%20r1.2%2008.08.2012.pdf