السلام عليكم فى البداية احب اقول كل عام وانتم بخير رمضان مبارك عليكم
تانى شىء انا عندى مشكلة غريبة عندى انفرترا بتحول ال 12 فولت بتوع بطارية العربية الى 220 بحيث لما الكهرباء تقطع اشتغل بالانفرترا
بس حصل مشكلة غريبة اول ما جبت الانفرترا من سنة كانت بتقدر تشغل كيسة كمبيوتر وشاشة ال سى دى ومجموعه ادبتورات يعنى نقول 7 ادبتورات وممكن عادى اشغل مروحة عليها
بس امبارح لان الكهرباء ليها فترة مبتقطعش اول ما قطعت الانفرترا مش قادر يتحمل وبيفضل ينور احمر ويشغال عادى بس الروتر فضل يفصل ويشتغل يفصل ويشتغل اكن الكهرباء ال خارجة من الانفرترا بتخرج متقطعه لما لغيت كل شىء وفضلت موصل تلات ادبتورات كل ادبتور 12 فولت عادى اشتغل ومفيش مشاكل مجرد ما اوصل كيسة كمبيوتر فقط من غير حتى شاشة الكيسة هيا كمان تحاول تشتغل وتفصل والانفرتر ينور احمر ملحوظة الانفرترا ده صينى وفى لمبة لونها اخضر دى شغاله طول الوقت عادى بس اللمة الحمرا بتاعه الانذار بتنور لما اوصل الحاجات الانا كنت ديما بوصها وبتشتغل
السؤال هنا هل الانفرترا باظ ولا البطارية باظت وهل الانفرترا ممكن يضعف اصلى كدا هو فى نظرى ضعف لان كان الاول بقدر اشغل عليه حاجات بقيمة نص كيلو دلوقتى هو مش قادر يتحمل حاجات بقيمة 100 وات حتى اية التفسير العلمى للحكاية دى لو حصلت مع حد من المهندسين هنا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بشمهندس
فيه احتمالين للمشكله
الاولي ان البطاريه غيره قادره علي اعطاء الحمل كامل قدرته والامبير المطلوب نظر لحدوث اي مشكله في البطاريه
التاني الانفرتر نفسه ممكن يكون فيه مشكله في احد مكونات ال power electronics اللي مكونه للانفرتر عاوز يتغير نتيجه للاحتراق او كدا
اخوانى انا اكتشفت الموضوع فعلا اتضح ان البطارية مش قابلة شحن لانى شغلت الانفرترا مباشر على تونجر لقيت الانفرترا بتتحمل كل شىء زى الاول انما لو وصلتها على البطارية بتفضل نور احمر للاسف البطارية باظت قدر الله وما شاء فعل
عندي عطل في اليوبي اس بسبب ارتفاع التيار الكهربي وانقطاع النيوترل …العطل انه لايعمل عند انقطاع الكهرباء مباشرة بل يتاخر حتى عند عودة الكهرباء…الرجاء ممن لديه الخبرة في موضوع ايوبي اس عموما والعطل خصوصا المساعدة قدر الامكان