مشكلة في جهاز ضغط الماء الاتوماتيك

[SIZE=“4”][SIZE=“6”]إخواني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اواجه مشكلة مستمرة في جهاز ضغط الماء الاتوماتيكي وهي كالتالي:

تصميم نظام السباكة في البيت: غطاس في الخزان الارضي مع جهاز ضغط اتوماتيكي لشبكة التوزيع مباشرة تعمل بمجرد فتح الماء داخل البيت وبدون خزان علوي

المشكلة: جهاز الضغط الاتوماتيكي لا يعمل تلقائيا ويجب ان اعيد تشغيله ليعمل فترة زمنية ثم يتوقف عن العمل من جديد.

قمت بإحضار عدة سباكين ولم يستطع اي منهم حل المشكلة، وجميعهم يقوم بتغيير جهاز الضغط فقط، ويعمل النظام بشكل جيد لايام ثم تعاود المشكلة من جديد.

الحلول التي قمت بها: تغيير جهاز الضغط بجديد عدة مرات - تركيب رداد فوق الغطاس مباشرة في الخزان الارضي.

اخواني، هذه المشكلة تسببت بازمة لي في البيت والان اطر ان اقوم باعادة تشغيل الجهاز كل عشرة دقائق حتى يصل الماء للبيت وبعض الاحيان لا يعمل الا لمدة دقيقتين. مع العلم ان البيت جاهز بين مجموعة من اربعة بيوت بذات التصميم، وجميع جيراني لا يشكون من هذه المشكلة.

ارجو الافادة ومن قضى حاجة لعبد في الدنيا قضى الله له حاجة في الاخرة.

وتقبلوا تحياتي،
المحامي طارق
[/size][/size]

ان شاء الله الاخوان يفيدوك ان وجت حل سوف اعود

تحياتي

السلام عليكم ورحمةالله وبركاتة انا عندي نفس المشكلة ومحتار اش اعمل

اخواني الافاضل الحل الاكيد هو ا ان الجهاز علية ضمان من الوكيل ولابد ان تكون المشكلة في نفس تماتيك الجهاز لابد من صيانة الجهاز او تغييرة واذا استمرت المشكلة ترجع للوكيل بيعمل وزنية للجهاز والامور كلها تنحل باذن الله واللهالمستعان

راجع ضغط الشبكة عندك عن طريق سباك يستخدمة لفحص ضغط شبكة المياة عندك لان هذه الاجهزة تعمل بفرق الضغط