ارجو من سيادتكم الإفادة والشرح في كيفية حساب لوحة الباور فاكتور مع العلم ان المحولات الموجودة =2ميجا *عدد2 ومع حساب الباور فاكتور الحالي وجدت انه .8
ارجو المساعدة فورا

أخى
الباور فاكتور يرتبط بالحمل و ليس المحولات - ربما 0.8 لا يحتاج تصحيح لأن التصحيح غالبا يستهدف هذه القيمة
أما إن كان ضروريا فإنه كما تعلم انه قد يكون حمل 100 وات و له باور فاكتور 0.8 و حمل 100 كيلو و له أيضا 0.8
فالمشكلة مع الأحمال الكبيرة هو نوعها لأن الأحمال الصغيرة عادة ما تكون من مصدر وحيد لكن الأحمال الكبيرة من عدة ماكينات قد تكون متشابهة أو غير متشابهة و لذا فالتصحيح يعتمد على ما يوضع فى الخدمة وقتها
الأفضل هو معالجة كل حمل وحده وفى موقعة مثلا استبدال محولات لمبات النيون بمحولات الكترونية لأنها تعالج هذا الأمر أو على الأقل إضافة المكثفات لها
الماكينات أيضا تعالج فما يدخل الخدمه يدخلها مصحح و ما يدخل الصيانة أو توقف لأى سبب لا تؤثر على طبيعة الحمل

أما إن كان ضرورى وضع معالجة واحدة شاملة على المدخل فالرجاء استشارة من لديه وسائل تصحيح معامل القدرة مع تحديد الحد الأدنى و الأقصى الذى تعمل به الوحدة من حمل مع معامل قدرته